仙游  联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A11-2标工程

1、仙港大道K0+070-080雨水管断面开挖不足,未施作砂垫层,返工处理;
2、级配碎石摊铺注意控制材料级配及含泥量;
3、K46+320-380(同丰年检站)右幅交叉路口处,沥青路面污染。"        

1、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位;                        
2、安全施工日志记录不够具体,安全隐患自查发现问题登记不全;                           
3、施工安全隐患自查未建立清单台账,且整改情况未及时闭环记录;                     
4、施工月报中现场安全隐患排查整治情况与安全施工日志不相符;
5、XK0+100处排水管堆放歪斜,有滑落风险;
6、XK0+100处雨水井口未加盖防护;
7、沧溪中桥施工脚手架未设置剪刀撑和扫地杆。                             

1、2021年4月份施工月报中内容记录不符;
2、施工日记内容记录不全;
3、监理通知单台账更新不及时;
4、K43+200-K45+340左幅边沟未见试验报告,监理未签字;
5、部分质检申请批复单中下一道工序填写错误。

1、个别巡视记录发现问题闭合情况未记录;
2、高压旋喷桩仅有记录表,未见质检资料;
3、土方路基现场质量检验报告单填写不完整;
4、水稳层质检报告单填写不完整,未附报告。"


城厢    联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A10标工程        

1、下尾大桥右幅湿接缝钢筋焊接长度不足,焊渣未清除;
2、下尾大桥防撞护栏钢筋间距不均匀;
3、钢筋半成品随意堆放在桥面上,且防锈处理不到位。

1、施工安全隐患自查未建立清单台账;                                                     
2、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位;                                             
3、部分新进场人员健康管理档案记录不全;                                       
4、下尾大桥桥面电缆线悬挂在护栏钢筋上。                                                                                    

1、K32+760下尾大桥Y1#-1墩柱砼浇筑现场检验报告单检验频率不足;
2、右幅5-7#T梁预应力张拉记录表标定日期未填写;
3、防撞护(K28+067右幅第13跨)栏钢筋安装现场质量检验报告单数据填写错误。

1、巡视记录过于简单,记录内容不详;
2、混凝土浇筑旁站记录砼试件取样信息未记录;
3、桩基钻孔成孔现场质量检验报告单填写不完整;
4、现浇箱梁质检资料强度未填写报告未附;
5、个别防撞护栏受力钢筋间距未填写。

秀屿    联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A9标工程        

1、秀港互通主线桥梁片顶板钢筋保护层厚度偏小,平整度较差;
2、秀港互通主线桥梁片标识牌信息填写不全;
3、梁片预制场梁片养护期钢绞线提前穿入。"        

1、安全施工日志记录不够具体,安全隐患自查发现问题登记不全;                                                                     
2、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位;                           
3、项目部未按照2021年度培训计划的内容开展相关学习培训;                                
4、Y89桥台基坑护栏距离基坑边缘安全距离不足;
5、预制场龙门吊周边配电箱部分电缆线浸泡在水中;
6、吊运钢管绑扎不够牢靠,存在吊运安全隐患;
7、秀港主线桥桥面配电箱旁未配置灭火器,湿接缝部分孔口安全防护不到位。                          

1、未见孔道压浆质检资料;
2、钻孔灌注桩钢筋笼安装、混凝土浇筑旁站记录不全;
3、钻孔灌注桩桩身完整性情况未填写。

1、系梁现场质量检验报告单高程及轴线偏位未填写、原始记录未附;
2、钻孔灌注桩桩身完整性情况未填写。"


秀屿 联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A8标工程        
1、钢筋加工场半成品堆放区未设置半成品标识牌;
2、梁片预制场部分梁片养护未覆盖土工布,底托提前拆除;
3、土海大桥右幅11-3梁片端头损坏;
4、梁片预制场钢绞线未垫高,浸入水沟;
5、土海大桥湿接缝钢筋纵向筋绑扎不到位;
6、土海大桥梁片钢筋焊接焊渣未敲除。"        

1、施工安全隐患自查未闭环,缺整改反馈及验收记录;                                
2、安全施工日志记录不够具体,安全隐患自查发现问题登记不全,发现部分班组多次未按要求落实动火审批作业的问题仅作简单记录;                                               3、未编制项目标段安全风险评估报告;                                      
4、未及时更新特种作业人员花名册;                                             
5、现浇箱梁专项施工方案未报施工单位技术负责人审批;                                                                              
6、土海大桥湿接缝部分孔口、桥面临边安全防护不到位且安全警示标志不足,高处作业使用的简易操作平台固定措施不足;
7、西徐互通主线桥旁住人工棚杂物乱堆乱放,且未配置灭火器;
8、西徐互通主线桥桩基孔口防护不到位;
9、预制梁场龙门吊轨道端头止挡板高度不足,无法起到限位缓冲作用,且电动机有个别电线裸露。"

1、施工日志内容记录不全(材料使用情况未填写);
2、6月份施工进度计划与施工月报内容对应不上,施工月报计划值与完成值对应不上;
3、5月和6月质检资料未及时附试验报告。"        "1、未见部分6月份旁站记录;
2、西徐互通主线桥墩柱现场质量检验报告单中混凝土浇筑28天强度未签注且未附强度报告;
3、土海大桥盖梁质检资料砼浇筑28天强度未签注;
4、土海大桥钻孔灌注桩质检报告单强度、桩身完整性未填写且报告未附;
5、未见预制T梁孔道压浆质检资料。

秀屿   莆田火车站配套预埋工程        

1、始发井施工便道边坡锚喷混凝土底部雨水冲刷掏空,坡脚未及时支护;
2、接收井钢筋堆放区应设置加工棚遮盖。"        、本项目与东西两侧通道工程的安全内业混编,应单独整理归档;                                                      
2、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位;                                                
3、安全施工日志记录不够具体,安全隐患自查发现问题及整改情况登记不全;                                                                              
4、部分安全技术交底资料未盖项目章;                                             
5、安全生产管理制度未经监理单位审核;                                                                                                                                      
6、始发井部分配电箱进出电缆线未架空,局部浸泡在水中;                     
7、接收井部分配电箱存在乱拉电线、未标注用途等现象,电缆线架立高度不足;                                                                          
8、始发井一处工棚未配置灭火器,接收井临时休息室灭火器压力不足。         

1、检验批质量验收记录砼强度应填写数值并附试验报告;
2、检验批质量验收记录意见应手写;
3、涉及砼强度验收记录应分二次签注意见。"        

1、未见外委试验检测申请及业主批复文件;
2、未见6月份监理日记,日记发现问题整改处理情况未记录。"


荔城        联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A6标工程        

1、钢筋加工场废料堆积,钢筋大样图及操作规程图破损;
2、梁片预制场钢筋、镀锌钢板及橡胶支座露天堆放;
3、梁片预制场梁片信息标识牌填写不全;
4、黄石高架桥左幅9-1T梁翼缘板损坏;
5、黄石高架桥防撞护栏钢筋间距不均匀。"        "                                                         

1、黄石高架桥第31跨桥面施工湿接缝孔洞及左右幅中间分隔带间隙安全防护不到位,高处作业使用的简易操作平台固定措施不足;
2、预制梁场龙门吊未作业时未将吊钩升至高处,且电动机电线裸露破损;
3、钢筋加工场及预制梁场杂物、材料、电线乱摆乱放,且电器设备露天摆放,防雨措施不足;
4、工人驻地及钢筋加工场个别灭火器压力过大;
5、黄石高架桥第21跨横隔板主筋未及时焊接,且湿接缝孔口和桥面临边安全防护不到位;                                               
6、安全施工日志记录不够具体,针对监理通知单的安全隐患问题及整改情况登记不全;   
7、6月份安全施工日志未记录,且未见安全隐患自查资料。  

1、黄石高架桥K14+596.95 88#墩挡块现场质量检验报告单监理未签字;
2、黄石高架桥左幅8#墩盖梁、挡块及支座垫石开盘申请单试验检测员未手签,专业监理未签注意见;
3、多份混凝土原始记录砼工作性描述及养护记录为复印;
4、黄石高架桥K15+301.95左幅21跨横隔板检验申请批复单下一道工序未填写。   

1、黄石高架桥盖梁、挡块质检报告单数据填写不全,强度报告未附;
2、预制T梁质检单数据填写不全,强度报告未附,未见张拉及压浆质检资料;
3、桥面铺装质检资料数据填写不全,报告未附上。"

荔城        联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A7标工程        

1、惠上河1#桥左幅桥头搭板垫层未施作,保护层垫块未放置,搭板预埋筋未套钢管并灌入沥青玛蒂脂,返工处理;
2、惠上河2#桥左幅湿接缝箍筋部分布置不到位;
3、惠上河2#桥梁片主筋焊接焊渣未敲除;
4、惠上河3#桥桥面铺装钢筋网片直径偏小,返工处理;
5、梁片预制场部分T梁信息标识牌填写不全;
6、厝尾中桥右幅伸缩缝处混凝土浮浆弃料未及时清理;
7、天马互通主线桥防撞护栏钢筋间距不均匀;
8、路基旁临时钢筋加工点钢筋未下垫上盖;
9、天马高架桥桥台台背回填注意控制填料粒径。
1、施工安全隐患自查未建立清单台账;
2、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位;
3、部分新进场人员健康管理档案记录不全。
4、惠上1号桥及厝尾中桥中间分隔带缺口临边防护不到位;
5、惠上1号桥个别配电箱倒伏,电线随意拖地;
6、黄二桥旁施工便道安全警示标志标牌不足;
7、天马高架桥0号台路基旁住人集装箱私拉电线。

1、k19+990-k20+010悬臂式挡土墙压实沉降差测量记录监理未签字;
2、监理指令单、二级检查资料未归档,整体比较乱;
3、6月份相关质检资料滞后较多。"        

1、桩基钢筋安装现场质量检验报告单填写不完整,无钢筋间距、骨架尺寸数据;
2、混凝土浇筑旁站记录取样信息未填写;
3、挡墙台背回填质检报告单部分层压实度数据未填写;
4、挡墙质检资料基坑、模板报告单填写不完整;
5、质检资料整理归类较混乱。


荔城.涵江  联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A5标工程

1、钢筋加工场半成品钢筋笼堆放在原材料区;
2、桥台钢筋焊接工艺差,焊渣未敲除,部分搭接长度不足;
3、钢筋机械连接镦粗、车丝不规范;
4、钢筋加工场不合格声测管未及时清场。

涵江侧:
1、针对2021年第27、29、30、31号监理通知单未及时上报整改反馈;                                                            
2、部分班组人员花名册未编制;                                                
3、未见按照专家论证意见进行修编的项目安全风险评估报告;                              
4、三华路旁储物间未配置灭火器;
5、三江口特大桥3#承台基坑边缘堆放杂物,承台钢筋施工未设置人员上下爬梯;
6、三江口特大桥施工现场临时用电布局凌乱,个别电缆线浸泡在水中;
7、三江口特大桥1号墩基坑临边安全防护不到位,且积水严重;
8、涵江侧钢筋加工场两台桁吊未取得特检合格证及使用登记证,暂停使用;
9、涵江侧钢筋加工场钢筋笼堆放高度过高,有滚落风险;个别电焊机电线破损裸露。  

荔城侧:
1、三江口特大桥50号墩基坑及33号主墩处钢栈桥孔口临边安全防护不到位;
2.三江口特大桥29号墩旁泥浆池临边安全防护不到位,且配电箱及电焊机电缆线凌乱拖地。
3.钢筋加工场旁防护栏板材料堆放高度过高。                                                                              

1、未见软基处理CFG桩质检资料,仅施工原始记录;
2、未见三江口特大桥引桥墩柱、系梁首件分析及交底资料;
3、未见混凝土浇筑开盘申请单,承台质检资料砼强度无数据且未附报告;
4、未见分项、分部、单位工程划分批复文件;
5、部分桩基质检资料签字不全;
6、未见部分墩柱质检资料。

1、监理工作通知单未建立台帐;
2、6月25日监理巡视问题未反馈闭合。

涵江        联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段B1标工程        

1、沿线部分路缘石倒伏、边角损坏,部分路缘石污染;
2、料仓石屑中土块含量较多;
3、拌合站进料斗串料,隔板高度不足;
4、拌合站积水未及时排除。

1.K11+000处及锦岚互通B匝道未设置醒目的安全警示标志标牌;                        
2.拌合站料仓棚剪刀撑弯折损坏,与立柱脱离;           
3.拌合站储物间未配置灭火器,且个别消防柜柜门被堆放的集料阻挡,个别照明灯具电线裸露;         
4.拌合站集料仓积水坑临边安全防护不到位;                                          
5、项目部部分安全专项行动方案编制落实不到位。                                

1、未见辅道路面混凝土开盘鉴定单;
2、级配碎石层质检报告单未见压实度、弯沉值数据,报告未附;
3、水泥稳定碎石层施工原始记录填写不完整,质检报告单填写不完整未附报告;
4、沥青AC-13上面层质量检验报告单填写不完整;
5、未见部分标线质检资料。"        "1、监理抽检未建立台帐;
2、监理巡视记录内容简单,部分未填写;
3、部分质检报告单中缺少试验检测报告。"

586

主题

4426

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

莆币
128

金牌会员奖论坛活跃奖

 楼主| 发表于 2021-8-18 08:14:23 | 显示全部楼层
开炮!木兰溪三江口特大桥,规划图来了
https://bbs.0594.com/thread-635813-1-1.html
(出处: 莆仙网)









▲联十一线涵江段主线贯通(图片来源:莆田广电)






▲联十一线涵江段航拍(图片来源:莆田广电)

据了解,联十一线(莆田境)涵江段起点位于江口镇新墩村,终点位于三江口镇新兴村,路线长约10.3公里。主路设计行车速度80公里每小时,辅路设计行车速度40公里每小时。