前几天一个新认识的朋友打电话给我,说这几天下雨,他家不但是屋顶漏水,连卫生间也漏水。烦的很!叫我过去看看。
他家是顶层复式楼,顶层靠天沟的内墙有几个地方渗水了,墙面湿了好几个地方,还有主卧的天花吊顶也湿了一大块。
顶层卫生间的水都滴到楼下了。去楼下的卫生间看了一下,排水的p弯上没滴水,倒是天花墙角处一直在不断的滴水。卫生间漏水一般有很多原因,应用排除法:
1、首先停用该卫生间,直到下层漏水的天花板干了以后(排除了屋顶雨水漏到卫生间的可能)。
2、再用试压工具检查进水PPR管,没漏.
3、蓄水24小时,没漏。(排水暂时先不检查,因为要拆地砖,工程大)。
4、依次放水实验拖布池、洗手盆、地漏。到楼下看,又是没漏。
5、拆开蹲盆后面的地砖,按水箱按钮,连冲几次水。摸了一下水箱进水管与蹲盆的接口处,哇塞,水正一滴滴的往下滴。马上修好漏水口。待玻璃胶干后再使用蹲盆放水。
6、使用蹲盆两、三天后,确定楼下卫生间天花没有漏水。才把楼上蹲盆的地砖重新铺上。
一个小小的漏水,前前后后花了好几天时间,劳民伤财,影响心情。原来之前朋友熟人介绍的电工没安装好,朋友又不懂施工细节。更主要的是朋友跟电工吵架了,那电工也不管漏水的事了。
温馨提醒:
地漏、下水口、小水管和楼板衔接部位以及马桶、蹲盆管道等部位往往是卫生间最容易漏水的地方。在施工的时候需要重点处理及特别注意。渗漏比较多的出现在过门头石下面。标准做法是要求施工方事先做一个地带,刷防水的时候上翻卷到地带之上,形成一个盆状,这样可以非常有效的避免渗漏。
|