查看: 14264 | 回复: 8

[装修知识] 那个空调专线和浴霸专线是什么意思

[复制链接]

21

主题

150

帖子

2789

积分

高级会员

Rank: 4

莆币
9
发表于 2014-1-13 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个空调专线和浴霸专线是什么意思
是不是单独走一个独立线?
然后单独走独立线有什么好处?

按字面了解 专线就是,就是为了万一其它路出现问题,不影响另外电路的使用

晚上用浴霸突然跳闸 然后在把空气开关掰上去 所有房间还是没电
总开关那边有烧焦的味道

到底是什么原因
是不是有偷工减料的嫌疑呢?
求科普 增长见识
-----------------------------------------------------
漏电保护器都能推得上去  但是就是没有电
呵呵 没电在房间呆不住
只好跑店铺 问群友

107

主题

9112

帖子

3454

积分

黄金会员

Rank: 6Rank: 6

莆币
36
发表于 2014-1-17 12:34:31 | 显示全部楼层

129

主题

424

帖子

4843

积分

黄金会员

Rank: 6Rank: 6

莆币
16

终身荣誉奖

发表于 2014-1-17 14:37:49 | 显示全部楼层
专线一般是给大功率电器使用的
专线就是一根线只供给一个电器使用,而且一般根据电器的功率会使用粗一点的线(4平方或者6平方)
像空调和浴霸都是超过2千瓦的,所以为了安全起见一般都是走专线的
一般空气开关遇到电压不正常时(如由短路引起或者雷击引起)会自动断电起到保护线路和用电设备的功能
但是一般问题解决前是推不上的,而且一旦推上去了是会马上通电的
所以我只能根据楼主提供的情况简单分析很有可能是空气开关坏了