岸在哪儿
发表于 2015-10-27 22:28:21
本帖最后由 岸在哪儿 于 2015-10-27 22:36 编辑
10.24 乞丐版暗盒燃烧实验
这年头,不搞个暗盒燃烧实验,还真的跟不上装修日记里众位大神的脚步。本着不浪费一粒粮食的精神,我就用师傅加工暗盒后剩下的边角料做了一个燃烧实验。
岸在哪儿
发表于 2015-10-27 22:29:51
实验证明,本产品确实阻燃。
岸在哪儿
发表于 2015-10-27 23:37:47
本帖最后由 岸在哪儿 于 2015-10-27 23:42 编辑
欠了几天作业了,抓紧补上。
10.25 布管穿线进行中。。。
金牛电工管,强电用红管,弱电用蓝管。利用红蓝两种颜色进行危险区分,便于识别及维护,避免触电危险。
岸在哪儿
发表于 2015-10-27 23:51:01
还有水管
岸在哪儿
发表于 2015-10-27 23:54:33
来一张师傅们的工作照,两个人正在一推一拉的配合穿电线。
岸在哪儿
发表于 2015-10-28 00:04:45
这里想问一下大家,这个准备给小厨宝用的开关盒与水龙头是不是距离太近了,会不会有安全隐患?
希望有懂行的人不吝赐教。
春色多彩
发表于 2015-10-28 08:29:33
虽然不懂行,但是看起来感觉有点近,保险起见我也会让师傅移开点
我反正信了
发表于 2015-10-28 12:42:50
支持下装修
坂尾人
发表于 2015-10-28 13:27:22
好像是离得太近了些
岸在哪儿
发表于 2015-10-30 11:45:01
本帖最后由 岸在哪儿 于 2015-10-30 12:42 编辑
一根电工管里可以穿几根电线?(以下摘抄自网络)
呵呵,有谁还记得S=πr2 这个公式的呢?没错,这个就是圆的面积公式哈(我可不是无故把这个公式抛出来的哦,后面我们会用到的),通常情况下电线穿管不能超过其管内横截面积的40%,好了,我们现在就可以来算算一根管到底穿几根线是合理的了哈.
我们通常所说的16线管,表示线管直径16mm。其实16线管有几种不同壁厚。16C管壁厚为0.85mm,16B管壁厚为1.0――1.3mm。我们以1.3mm为例:
线管内半径( r )=(16-1.3*2)/2=6.7mm
16线管横截面积S=πr2=3.14*6.7*6.7=140.95㎜2
我们平时俗称的2.5平方电线(包含了绝缘层)直径为3.5mm(可以工具测量),则半径R=3.5/2=1.75mm
2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6㎜2
那么一根16的B管能穿2.5平方电线为=140.95*40%/9.6=5.87根,也就是说一根16的B管最多能穿5根2.5平方的电线;同样的计算方式,一根16的C管穿2.5平方电线最多为6根。如果一根16的线管穿了7根电线之多,合不合理,相信大家都心知肚明了哈。
好嘛,合理与否我们暂时先不探讨,我们就从安全性来说,大家都知道的,电线在使用过程中是会发热的,线管里面的电线过多,散热势必就不会好,时间长久之后就会造成电线加快老化,甚至电线的外皮被融化掉,而造成短路烧毁电器等一系列事件的发生。