本帖最后由 妞妞俏公主 于 2015-5-30 16:04 编辑

今天莆田雨下的很大。下雨前,早上在用还好好的。下午下雨了之后,一会儿就跳闸一次。 跳闸的是卧室的插座开关。我复位之后,什么电器都没用,就一个无线wifi插着。也还是过几分钟就跳了! 请问到底什么原因?  就这个插座开关跳。 几分钟就跳一次。其他的都好好的。没用电器也照样再跳。起初还以为是电脑问题。后面电脑都关了。 他继续几分钟就跳一次。 论坛有没电工帮忙下?
1.jpg

评分

参与人数 1积分 +15 莆币 +1 收起 理由
沐沐 + 15 + 1 你不是一个人在战斗

查看全部评分

3

主题

51

帖子

534

积分

初级会员

Rank: 2

莆币
3
 楼主| 发表于 2015-5-30 16:12:16 | 显示全部楼层

3

主题

48

帖子

225

积分

初级会员

Rank: 2

莆币
3
发表于 2015-5-30 17:19:57 | 显示全部楼层
太高深了,不懂

3

主题

237

帖子

1617

积分

高级会员

Rank: 4

莆币
1
发表于 2015-6-1 10:23:25 | 显示全部楼层
电压不稳??

3

主题

176

帖子

2130

积分

高级会员

Rank: 4

莆币
1
发表于 2015-6-1 12:55:15 | 显示全部楼层
换个开关试下,如果还跳说明线路绝缘老化接地了,那就麻烦了

1

主题

18

帖子

199

积分

初级会员

Rank: 2

莆币
0
发表于 2015-6-1 13:10:22 | 显示全部楼层
卧室插座一个个拔出来看下吧,检查下绝缘皮跟开关有没有问题。

0

主题

1万

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 8Rank: 8

莆币
20
发表于 2015-6-1 13:20:46 | 显示全部楼层
可能是你那个漏电工率小了点,换个漏电开关32A试下一般就可以,要仔细检查好每个接头不要松动.

147

主题

1064

帖子

9273

积分

白金会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

莆币
197

论坛活跃奖

发表于 2015-6-1 13:37:36 | 显示全部楼层
空开老化了

18

主题

287

帖子

2127

积分

高级会员

Rank: 4

莆币
8
发表于 2015-6-1 15:08:19 | 显示全部楼层
可能是老化了

86

主题

4067

帖子

2万

积分

钻石会员

Rank: 8Rank: 8

莆币
42

原创先锋奖最佳摄影奖论坛建言奖

QQ
发表于 2015-6-1 17:15:55 | 显示全部楼层
6楼和9楼说的有理!漏电开关会出现过分敏感而跳闸!只有换一个试试!再有可能就是7楼说的那样!