先来看水路改造工程,水路工程包含了室内所有水管的排布和改造,特别是厨卫的冷热水管排布尤其的重要。

这部分比较常见的问题是水管的漏水、破裂。

现在基本都是用PPR水管,在类型的选择上,6分管作为主给水管,支路水管使用4分管。

水路工程里我们可以关注的一些施工标准:

1. 施工时水管的排布要求排布横平竖直,槽要开的整齐。

为什么说要横平竖直?

横平竖直很大程度上是为了安全,让管子的排布变的有规律,比如下图中水管开的直槽,就算以后封闭起来,没有图纸也能很清楚的判断管子的位置。

2. 客厅水管最好沿着墙顶走,可以用吊顶修饰,下面图中水管用了固定件。

其实关于水管走下还是走上的问题一直有争议,两种方法的主要特点:

水管走地面更节约材料费用,缺点是维修起来麻烦,而且如果有漏水,很可能会直接渗到楼下去。
水管走顶会多费一部分材料,但日后维修会方便一些。


现在很多工地都是两种混用,厨房和卫生间走地面,不影响铺地砖。客厅之类的走顶,避免后期装地板的时候,弄坏埋下水管。


3. 施工时先暂时将下水口堵住,避免不必要的堵塞。

先一步把下水口盖住,一是为了防止装修时一些杂物垃圾进入,造成堵塞和污染,另一方面也免的工人偷懒往里面乱丢东西。


水电工程验收验收时需要:施工方、业主和监理都要到场,由业主签字确认合格

水路工程验收时,我们可以注意下面几点:

1. 上下水走向要合理 布管横平竖直,没有过多的转角和接头。

2. 管材表面无硬伤划痕,弯出都必须使用接头。

3. 水管与电源、燃气管间距大于等于50mm

4. 上水管做打压实验,压强一般为0.6兆帕,下水管做排水试验,通水顺畅 不漏水 泛水

为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距

就算水管的质量过关,我们也无法保证在今后10年 甚至更长的时间中,都不会出现爆裂、渗漏的情况。
漏水后对电源插座等的影响大家肯定能想象到,非常危险,同时漏水潮湿可能会对附近燃气管有腐蚀作用。

所以为了安全考虑,我们在做水电工程时,会尽量把水管 电源 燃气管分开排。


电路工程简单的说,我们要保证2方面。

1. 满足日后家庭电器的用电负荷,特殊位置等需求。

2. 在不影响功能性的前提下,最大程度的保障用电安全。



电路工程里我们可以注意的几个地方:

1. 须横平竖直 深浅一致


在客厅、卫生间,我们时常要在墙面打洞,来装一些装饰画、照片、毛巾架子之类的东西。
只要电线管的排布有规律,我们就不怕打洞时不小心打坏电线了。


插座底盒中线头的余量和保护:


有时候工人贪图省事,暗盒里的线头就这么露在外面,其实这样很不规范,也不安全,至少绝缘胶带要裹一下。

注意:开关、插座盒内的导线要留有一定的余量,一般在100 mm左右。 切忌为了省电线,把线头留的很短


电路验收

验收时,电路工程我们可以注意这几点:

1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。

穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。



什么是死线

死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。


2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。

为什么要把强弱电分开排布

弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。

如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。


3. 检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。




弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。

强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。



卫生间防水:

什么是卫生间的防水,做了有什么用

卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。
而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。
要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。

卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。

地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。

四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。


防水材料:

以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。

目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。


防水验收

地面防水验收:

为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。

如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。

墙面防水验收:

用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。
如无渗水,则防水合格。


82

主题

3581

帖子

8838

积分

白金会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

莆币
19

论坛活跃奖

发表于 2013-1-31 08:22:37 | 显示全部楼层
讲的很专业,这些都是楼主的心得体会吧

21

主题

329

帖子

2389

积分

高级会员

Rank: 4

莆币
6
发表于 2013-1-31 08:39:03 | 显示全部楼层
没图。。。。。。。

270

主题

1711

帖子

8866

积分

白金会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

莆币
65
发表于 2013-1-31 08:40:21 | 显示全部楼层
从头到尾看了一遍,学到了不少东西
发帖爆料 快速回复 返回顶部