[原创观点] 曝光!莆田一小区存在消防隐患...

[复制链接]

2259

主题

1040

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

莆币
156
发表于 2022-8-24 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据了解,此次曝光的场所的为莆田市涵江区华侨新城一期,主要存在消火气动泵按钮无反馈、消防水泵无法联动,另外测试手动报警和烟感系统也无反馈.

   微信图片_20220824093959.jpg
  压力表无反馈
   微信图片_20220824094006.jpg
  消防水泵无法联动


  华侨新城一期还存在防排烟系统无法正常使用,消防控制室主机存在故障,室内消火栓无水等问题。
   微信图片_20220824094010.jpg
  防排烟系统不灵敏
   微信图片_20220824094013.jpg
  报警系统出现故障


  针对相关火灾隐患问题,涵江区消防救援大队监督执法人员已根据《中华人民共和国消防法》采取行政处罚措施,并要求场所负责人高度重视,整改相关隐患问题,确保消防安全工作万无一失。