卫生间频发触电悲剧 竟然是忘装“等电位”!
本帖最后由 盛世烟花 于 2015-2-25 11:09 编辑我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。为什么卫生间触电事故高发?
事故的真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。绝大多数人不了解“等电位”,对于这么一个居家安全的保护伞,有多少人知道?
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
事故:卫生间触电悲剧频发
1. 厕所积水 女子如厕触电死亡
今年,工业园区内一年轻女子如厕时疑因触电死亡。出事公厕,外墙为铁皮构造。随后,警方和120急救车先后赶到,警方将现场封锁,并对现场进行勘察。经过近1小时抢救,该名女子宣告不治,120急救医生怀疑死者是触电身亡。据附近餐厅一位员工称,此前这些厕所使用都很正常,没有发现任何问题,因此她猜测可能是因为最近经常下雨,厕所内积水导致漏电。
2.媳妇卫生间触电 两死一伤
近日一公交女司机因上早班在自家的卫生间洗澡时,突然“哎呀”一声倒地不省人事,婆婆公公相继前来解救,不料双双遭遇电击,邻居彭爹爹夫妇俩听到有异样声后纷纷前来救援。当邻居拉掉电闸后将3人抬出来时,婆婆及儿媳两人不幸双双遇难,公公抢救及时仅左手被电烧伤。
3.租房内洗澡触电 生命危殆
“救命!有电!有电!” 上个月某地一户租屋内传来一阵惨叫,32岁的女住户在使用电热水器洗澡时触电,当时脉搏、呼吸停止,经抢救,医院重症监护室外,神经外科主任表示,经过及时抢救,患者目前已恢复心跳,但还不能自主呼吸,暂未脱离生命危险。
认识:卫生间与等电位
业内人士告诉记者,发生此类电击事故的主要原因,就在于人体淋湿后阻抗大幅下降。 人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。
等电位装置是什么?看这里:{23-79}
等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。“等电位”就是卫生间 安全的“安全气囊” .
那么为什么需要它呢?
专家介绍,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。等电位可以将静电安全导入地下,防止电击伤,这是漏电保护和短路保护装置无法做到的。
怎么发挥作用?
等电位如同汽车上的“安全气囊”,就是将卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效的起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用 。
建议:专家支招谈卫生间用电安全
Q1.哪些设施需联结要等电位?
切记以下设施应进行等电位联结:
1 .金属搪瓷浴盆及金属管道应进行局部等电位联结
2 .淋浴为金属管道的应进行局部等电位联结;
3 .洗脸盆下金属存水弯与金属排水管道相连时应进行局部等电位联结;
4 .洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连,金属支架应等电位联结;
5 .金属排水立管应进行局部等电位联结。
以下设施可不进行等电位联结:
1 .金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物;
2 .非金属浴盆及塑料管道;
3 .淋浴为塑料管道时,喷头及软管是金属材料的;
4 .洗脸盆下的金属存水弯与非金属排水管道相连的;
5 .洗脸盆金属支架未与混凝土内钢筋相连的。
Q2.如果没有等电位,怎么办?
1.在洗浴前,拔掉卫生间全部的电器电源插头,待卫生间干燥后再恢复。
2.卫生间少装少用家用电器。
3.选用带储水的电加热器,不用即时电加热器。洗浴时拔掉电源插头。
4.在洗浴过程中,如需接触卫生间的金属龙头和管道,可先用手背轻微触碰,如有电击和麻木的感觉,应尽快离开卫生间。
5.如发生触电,抢救者不能进入卫生间与被击者接触,应立即切断住宅总电源,方可施救
这么危险,看来,每次洗澡把电拔掉是聪明的选择 还真不知道还有等电位这配置 真不能小看等电位这东西,也不知道家里有没有安装 感觉等电位这东西应该知道的人也不多吧 {:pfw3:} {:pfw3:} 平时自己还是要多注意一点 看不明白,不知道家里有没有安装 太可怕了